نحوه شارژ کپسول های آتش نشانی
#1
ظرفیت :   ظرفیت کپسول های مورد استفاده در کارگاه ها متناسبدیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ا نوع کپسول ، محل استقرار و نوع کاربرد احتمالی به شرح جدول زیر می باشد .
جدول وزن خاموش کننده ها

واحد به کیلوگرم                                   وزن ماده خاموش کننده                             ردیف

کیلو گرم                                                       ۳-۱                                          ۱

کیلو گرم                                                        ۶-۳                                         ۲

کیلو گرم                                                        ۹-۶                                         ۳

کیلو گرم                                                       ۱۰-۹                                        ۴

کیلو گرم                                                     بالاتر از ۱۰                                    ۵

۲-    فشار تخلیه :

کلیه خاموش کننده ها می بایست دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 تحت فشار مشخصی به سوی حریق پرتاب گردند تا کارایی و اثر لازم را داشته باشند که این فشار در حدود ۱۰۰psi یا ۷atm می باشد .

۳- طول پرتاب :ساندویج پانل

در خاموش کننده های دستی هرچه طول پرتاب مواد خاموش کننده بیشتر باشد نیاز به نزدیک شدن به  آتش کمترمی باشد. طول مناسب پرتاب برای تمام انواع کپسول ۲-۷ متر می باشد .

۴- در صد تخلیه :

میزان تخلیه مواد خاموش کننده داخل کپسول از اهمیت زیادی برخوردار است . دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
در صد راندمان استفاده از مواد خاموش کننده یکی از مشخصه های مهم هر دستگاه می باشد. در صد تخلیه در کپسول آتش نشانی پودر و گاز حداقل۸۵%  و در کپسول آتش نشانی آب و گاز  ،  کپسول آتش نشانی کف ( فوم )  و کپسول آتش نشانی گاز دی اکسید کربن ( co2 )  حداقل ۹۵% در صد می باشد .

این بدین معنی است که در نوع اول ۱۵% و در نوع دوم حداکثر ۵% مواد خاموش کننده بعد از تخلیه باید در داخل مخزن باقی بماند .







◄زمان تخلیه :

بدلیل رشد تصاعدی آتش و نیاز به تاثیر مواد خاموش کننده برآن ، سرعت عمل در اطفاء حریق بسیار مهم است . از این رو زمان مناسب برای تخلیه مقدار معینی از مواد خاموش کننده بطور تجربی به شرح جدول زیر پیشنهاد شده است .

قابل توجه اینکه کاهش بیش از حد زمان تخلیه مطلوب نیست چون که زمان ماند مواد خاموش کننده بر روی آتش کاهش یافته و ممکن است شعله بازگشت نماید .



جدول مدت زمان تخلیه مواد خاموش کننده
حداقل زمان تخلیه طبق استاندارد انگلیسی بر حسب ثانیه      وزن ماده KG      حجم ماده LIT     حداقل زمان تخلیه طق استاندارد ایران بر حسب ثانیه     ردیف

۶                                                                                    ۳-۱                      ۲-۱                                    ۸                                         ۱

۹                                                                                     ۶-۳                      ۶-۳                                   ۱۰                                       ۲

–                                                                                     ۹-۶                       –                                     ۱۰                                       ۳

۱۲                                                                                   ۱۰-۶                   ۱۰-۶                                    –                                        ۴

۱۵                                                                              بالاتر از ۱۰              بیش از ۱۰                                 –                                        ۵

–                                                                        ۱۹-۱۴                        –                                    ۱۰                                        ۶



◄مشخصات فنی :

کلیه متعلقات کپسول های خاموش کننده باید مناسب با نوع استفاده و مواد خاموش کننده درون آن ، قابلیت و استحکام کافی را از نظر مقاومت در برابر خوردگی ، فشار ، زنگ زدگی و امثال آن داشته باشند . و بدنه کپسول ها می بایست توسط شرکت شارژ کننده تحت آزمایش هیدرواستاتیک قرار گیرد و سلامت فنی بدنه کپسول می بایست توسط شرکت شارژ کننده گواهی گردد . (معمولاً بافشاری معادل دو برابر فشار عمل کپسول را آزمایش می کنند .)



◄مشخصات سر لوله پاشنده :

تمام کپسول های خاموش کننده آتش ۳ کیلو گرمی و بالاتر می بایست دارای شیلنگ و نازل باشند و طول شیلنگ نبایدکمتر از ۸۰% ارتفاع خاموش کننده باشد و جنس نازل باید طوری باشد که با مواد خاموش کننده واکنش ندهد و همچنین نباید تحت فشار دائم ( بعد از شیر تخلیه تعبیه گردد) باشد .